精华4
积分21897
阅读权限20
注册时间2012-9-26
最后登录2013-12-18
在线时间539 小时
高级工程师
  
- 帖子
- 940
- 主题
- 100
- 积分
- 21897
- 在线时间
- 539 小时
- 注册时间
- 2012-9-26
- 最后登录
- 2013-12-18
|
如题,有NCU:720.2.怎么判断toolbox版本?网上下载了一个不知道能不能用
(Toolbox 840D sl_ 840Di sl V02_06_06_00)。因为STEP 7 V5.5还没安装,所以无法测试。
答: