格力2匹柜机开机制热几分钟,屏幕显示E1,电源220V,室内管温5K,氟利昂压力正常,求助,先谢了。

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
发表于 2012-11-13 15:13:32 | 显示全部楼层
制冷正常不。。。。重点还是管温
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
263
主题
3
积分
671
在线时间
49 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2013-1-5
发表于 2012-11-16 09:26:41 | 显示全部楼层
通信线有故障,是指OVC那一条
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
172
主题
11
积分
759
在线时间
20 小时
注册时间
2004-8-20
最后登录
2015-10-26
发表于 2012-11-19 21:54:37 | 显示全部楼层
内蒸发器干净不
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
67
主题
7
积分
120
在线时间
8 小时
注册时间
2012-11-19
最后登录
2014-4-22
发表于 2012-11-21 16:48:03 | 显示全部楼层
高压保护,出风过小,先换内风机电容在慢慢检查其他的,估计是内机蒸发器内面堵死了,刷子伺候
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
365
主题
55
积分
749
在线时间
95 小时
注册时间
2010-12-2
最后登录
2014-11-13
 楼主| 发表于 2012-11-21 20:49:49 | 显示全部楼层
室内风机转速可以,出风也可以,冷凝器很干净,制冷不保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
5
主题
2
积分
40
在线时间
1 小时
注册时间
2012-11-20
最后登录
2012-11-23
发表于 2012-11-23 18:11:10 | 显示全部楼层
一定是室外机管温坏了,我修过
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-11-27 18:41:02 | 显示全部楼层
格力管温没5K的