师傅们,我接个活很棘手啊,美的5P的柜机不启动,外机主板换了内机主板也换了,不报故障,信号线没断。大家帮研究下,还有啥可能性

高级维修员

Rank: 4

帖子
128
主题
13
积分
341
在线时间
21 小时
注册时间
2012-10-26
最后登录
2014-7-31
QQ
发表于 2012-11-6 21:10:13 | 显示全部楼层
是三项的吧 相续对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
128
主题
13
积分
341
在线时间
21 小时
注册时间
2012-10-26
最后登录
2014-7-31
QQ
发表于 2012-11-6 21:12:15 | 显示全部楼层
压力开关  过热保护开关  有没有断开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
60
主题
6
积分
99
在线时间
9 小时
注册时间
2012-12-22
最后登录
2013-12-19
发表于 2012-12-29 18:09:18 | 显示全部楼层
压力开关  过热保护开关  有没有断开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
发表于 2012-12-29 22:21:23 | 显示全部楼层
呵呵!我觉得你说的不清楚。一是没说清型号,二是没说清具体现象,三是没说清各种参数。所以,叫我说呀,就你现在说的情况来看,就是温度设定的不正确或模式不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
发表于 2012-12-29 23:23:33 | 显示全部楼层
不过,我建议你在维修之前先检查一下我上面所说的温度、模式是否设置正确,其次再检查一下三相电压是否正常。如果其他一切及显示正常,那么你检查一下室外机给压缩机供电的交流接触器吸合线圈是否断路或电控板是否给交流接触器供电(测交流接触器吸合电压时须开机五分钟延时后再测)。再有就是再测试一下压缩机的绕阻是否正常。如果压缩机不工作,制冷或制热时室内机都是不显示故障代码的。