海尔fr-50lw(bpf)空调压缩机不运转?

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2012-11-2 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机电源·运行指示灯亮,外风机工作,但压机不转。测模块280v,输出端没电压。量模块间阻值正常,测外机到模块板14v电压基本正常,感觉好像是大块没输出信号到模块,所以模块没输出电压。请教师傅们帮忙分析一下原因,故障在哪里?感谢。

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:18:47 | 显示全部楼层
咋没有回复的啊?着急啊?感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
408
主题
66
积分
2217
在线时间
81 小时
注册时间
2004-9-5
最后登录
2020-2-21
发表于 2012-11-2 17:38:39 | 显示全部楼层
没修过.不知是否继电器控制压机电压?发个控制板图片好点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
89
主题
4
积分
172
在线时间
57 小时
注册时间
2010-2-8
最后登录
2014-9-12
发表于 2012-11-5 11:58:34 | 显示全部楼层
变频模块坏,更换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
 楼主| 发表于 2012-11-9 21:05:07 | 显示全部楼层
更换模块,肯定吗?外机大块外围的4个黄指示灯也不亮啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
158
主题
5
积分
206
在线时间
17 小时
注册时间
2012-4-13
最后登录
2013-1-3
QQ
发表于 2012-11-10 08:15:28 | 显示全部楼层
路过看看
回复 支持 反对

使用道具 举报