急急急。。两匹格力制冷压力为0

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
173
主题
35
积分
208
在线时间
134 小时
注册时间
2010-7-25
最后登录
2014-9-23
QQ
发表于 2012-9-8 10:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台两匹格力冷暖空调。。工作了10多分钟压缩机高温保护。。检查了电压电流都没问题。。现在就感觉不是四通阀就是系统堵了。。但是自己确定不了。。不想走弯路。。大家说说意见。。我开机制冷压力为0 停机的压力正常。。有时候开机压力4.5很冷。。但是越工作压力越低。。到0了自然保护了。。我把四通阀的线接通制热正常。。但是压力也从15升到20多。。测得是低压。。大家说这机是怎么了。。是毛细管堵还是四通阀坏。。毛细管堵的话要怎么处理。。怎么看得出。怎么会堵想不明。谢谢大家了

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
228
主题
13
积分
1461
在线时间
116 小时
注册时间
2012-2-3
最后登录
2014-9-2
发表于 2012-9-8 13:53:07 | 显示全部楼层
四通阀只有串气的没堵的,堵的话只有冷凝器跟毛细管接头,割开看下就就知道了,一般是脏堵,修好一定要回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
173
主题
35
积分
208
在线时间
134 小时
注册时间
2010-7-25
最后登录
2014-9-23
QQ
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:40:14 | 显示全部楼层
谢谢大家!我下午检查了。。是毛细管脏堵。。都不知道哪里来那么多垃圾。。室内机毛细管。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
1
积分
80
在线时间
2 小时
注册时间
2012-10-9
最后登录
2012-10-13
发表于 2012-10-9 12:00:17 | 显示全部楼层
室内机有毛细管吗?