奇怪了!美的2P挂机额定电流7.5A,实测4.5A左右;低压回气压力5.5公斤压力,偏高。

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
70
主题
15
积分
169
在线时间
7 小时
注册时间
2008-12-15
最后登录
2013-7-29
发表于 2012-9-4 19:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的挂机空调额定电流7.5A,实测4.5A左右;低压回气压力5.8公斤压力,回气管结露,开机时室内机吹的风感觉不太凉。加压至额定电流时低压回气压力为7-8公斤压力,郁闷!还以为表坏了,换了个表还是一样。室外温度32度左右

特级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

帖子
2416
主题
793
积分
46144
在线时间
708 小时
注册时间
2012-6-9
最后登录
2024-4-28
发表于 2012-9-4 19:24:43 | 显示全部楼层
有能力的老师请于指教……
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
6346
主题
95
积分
46371
在线时间
4492 小时
注册时间
2005-5-25
最后登录
2014-7-16

终身成就常驻居民优秀会员

发表于 2012-9-4 19:26:23 | 显示全部楼层
四通阀串气或压缩机问题都会出现这种现象的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
70
主题
15
积分
169
在线时间
7 小时
注册时间
2008-12-15
最后登录
2013-7-29
 楼主| 发表于 2012-9-4 19:31:45 | 显示全部楼层
单冷机
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-9-4 20:46:02 | 显示全部楼层
室温多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-9-5 09:58:57 | 显示全部楼层
压缩机的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
60
主题
6
积分
99
在线时间
9 小时
注册时间
2012-12-22
最后登录
2013-12-19
发表于 2012-12-30 19:00:50 | 显示全部楼层
室内机散热片堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
发表于 2012-12-31 23:40:18 | 显示全部楼层
压缩机不够力了 。。压机坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-1-1 08:24:43 | 显示全部楼层
修好后回个话呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2013-1-7 21:21:11 | 显示全部楼层
如果四通阀没串气的话,那就是压缩机吸排气不好和毛细管有点堵