故障现象:用遥控器开机,运行指示绿灯亮。内风机运转:十几秒后停机。运行指示灯闪。(本机功能开关已丢掉,已焊接正常位置,为了查故障,从新用排线连接,用把插线的方法。如果功能开关没去掉的话,面板上的指示灯都会闪亮。)但在试运转位置时,听内机继电器吸合。这时内风机运转,外机经过3分钟延时后启动。工作一切正常。当把开关从正常拨到关的位置时,蜂鸣器响,故障灯2、3灯亮:(2亮是室内热交换传感异常;3亮是压机温度传感异常。)
检修:功能开关在试运转位置能正常工作,说明机器没多大故障。重点检查内外机温度传感器。内机分别是5K.10K,内机感温电压在DC2.5V左右。正常。外机:在故障时来不及查就断电,只有查温度电阻直。盘管传感器5K;回风传感器5K;压机传感器50K正常。难判断是内机,还是外机故障。不知从哪下手。一会查查这,一会看看哪。维修陷入困境。经过梳理工作原理得知,工作在试运转时,内机向外机发送指令,不接收外机返回的指令;自动脱开内外机检测电路,使机器工作在定频模试。根据以上分析,还是定下来查外机。静态查外机信号、温控元件、发现压机温控供电电感开路。用10欧电阻代换。工作正常。
小结:因开机几秒,来不及测就断电。温控阻值又是好的。温控供电电感外观完好。所以:发现修好走了不少湾路。供大家参考。 |
|