小天鹅空调显示E3

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
45
主题
7
积分
83
在线时间
21 小时
注册时间
2011-6-16
最后登录
2012-9-2
发表于 2012-8-25 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 追梦缘家电 于 2012-8-25 09:46 编辑

安装不到一年的小天鹅挂机,开机一分钟显示E3,测量电压不低,是定频的,内外风机都正常,能看出制冷正常,停机时外机铜管有露珠,就是一分多钟外机停机,内机停机显示E3,是什么原因

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
606
主题
82
积分
2159
在线时间
315 小时
注册时间
2006-12-4
最后登录
2015-10-17
QQ
发表于 2012-8-26 07:43:44 | 显示全部楼层
E3:冷冻保护,检查管温
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
210
主题
48
积分
478
在线时间
84 小时
注册时间
2008-4-13
最后登录
2014-6-24
发表于 2012-8-26 08:39:47 | 显示全部楼层
冷冻保护,检查管温
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
72
主题
11
积分
94
在线时间
25 小时
注册时间
2010-6-15
最后登录
2013-12-24
发表于 2012-9-3 23:18:05 | 显示全部楼层
内风机失速查查风机信号反馈端有无12伏电压  如无则主板坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
1
积分
80
在线时间
2 小时
注册时间
2012-10-9
最后登录
2012-10-13
发表于 2012-10-9 12:21:08 | 显示全部楼层
更换管温传感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
17
积分
196
在线时间
41 小时
注册时间
2010-7-3
最后登录
2012-11-11
发表于 2012-10-9 22:20:11 | 显示全部楼层
是的二楼说的不错,就是管温的阻值飘移了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
17
积分
196
在线时间
41 小时
注册时间
2010-7-3
最后登录
2012-11-11
发表于 2012-10-9 22:20:16 | 显示全部楼层
是的二楼说的不错,就是管温的阻值飘移了。
回复 支持 反对

使用道具 举报