美的柜机故障P7

[复制链接]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
226
主题
37
积分
608
在线时间
54 小时
注册时间
2010-6-27
最后登录
2014-6-14
QQ
发表于 2012-8-23 21:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外排气温度过高关压缩机是什么原因造成的啊,谢谢高手指点。

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
9493
主题
1075
积分
37890
在线时间
1742 小时
注册时间
2010-2-2
最后登录
2019-9-24

终身成就优秀会员第三次发帖优秀会员

发表于 2012-8-23 23:29:17 | 显示全部楼层
氟过多或者散热不良,风扇转速不够,还有就是压缩机自身不良。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-8-24 07:24:44 | 显示全部楼层
感觉像外行问的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-8-24 08:33:05 | 显示全部楼层
同意网罗天下的看法"氟过多或者散热不良,风扇转速不够,还有就是压缩机自身不良"
排气温度探头坏也是一方面
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
226
主题
37
积分
608
在线时间
54 小时
注册时间
2010-6-27
最后登录
2014-6-14
QQ
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:46:02 | 显示全部楼层
什么都不是。是雪种不够了啊。谢谢各位啦,修好了。