大伙对检漏不漏的冰箱是怎么处理的?

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
361
主题
136
积分
1413
在线时间
143 小时
注册时间
2009-2-28
最后登录
2020-2-22
QQ
发表于 2012-7-21 00:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天遇到几台这样的冰箱:明明是不制冷了,割开工艺管也没有气体喷出或者是有少量气体喷出。而检漏的时候却不见表针回落,。我是高压打到25kg,低压打到15kg。
不知大伙对这种情况怎么处理。不妨贡献处理与大伙分享,。谢谢!
我是直接背挂了。

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2012-7-21 10:25:00 | 显示全部楼层
这样的机器我也常常遇到,当时加好冷媒可以用,可时间不长又不行了,你的处理方法也许可行的。你处理后的机器用多长时间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
65
主题
2
积分
3081
在线时间
130 小时
注册时间
2003-8-23
最后登录
2015-1-1
QQ
发表于 2012-7-21 18:01:53 | 显示全部楼层
你外挂冷凝器就好了,大部分为门边管微漏,打压是看不出来的。只要蒸发器保压不漏就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
40
主题
7
积分
399
在线时间
56 小时
注册时间
2012-1-19
最后登录
2014-12-7
发表于 2012-7-21 21:36:58 | 显示全部楼层
你是挂了几天,一般要两天
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
361
主题
136
积分
1413
在线时间
143 小时
注册时间
2009-2-28
最后登录
2020-2-22
QQ
 楼主| 发表于 2012-7-22 00:22:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的积极参与,。
应该说外挂是一种比较稳妥的作法,但有些时候也会有失误,如果冷藏室微漏就不容易查出来这就需要多观察一段时间。
还有一个比较稳妥的作法就是向用户了解清楚冰箱从发现故障到彻底不制冷经过了多长时间。如果这段时间比较短(比如1天或者是几天)就可基本判定是高压漏,如果这段时间持续一个月或者几个月甚至更长的时间,那就基本可以判定是低压漏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1666
主题
11
积分
21048
在线时间
453 小时
注册时间
2011-10-24
最后登录
2019-5-6
发表于 2012-7-23 13:47:06 | 显示全部楼层
路过,学习了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
42
主题
12
积分
211
在线时间
21 小时
注册时间
2011-10-6
最后登录
2014-7-16
发表于 2012-7-24 23:46:12 | 显示全部楼层
一般我遇到放不出制冷剂的打压不漏就会把保压时压力加大。我现在维修都是1.7-1.8MPa的压力检漏
也遇到过温控器坏不停机造成的漏制冷剂的,原因是压缩机温度过高也会泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
4433
主题
187
积分
11870
在线时间
329 小时
注册时间
2010-10-27
最后登录
2014-4-30

优秀会员

QQ
发表于 2012-7-31 05:30:29 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
316
主题
5
积分
324
在线时间
120 小时
注册时间
2011-1-18
最后登录
2014-1-24
发表于 2012-8-15 00:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-15 09:52:14 | 显示全部楼层
一般我遇到放不出制冷剂的打压不漏就会把保压时压力加大。把门边管甩掉,在打压,我是高压打到25kg,低压打到12kg,如低压打太高了,铝管会容易爆。
回复 支持 反对

使用道具 举报