精华0
积分0
阅读权限5
注册时间2011-12-15
最后登录2012-5-16
在线时间0 小时
初来咋到

- 帖子
- 0
- 主题
- 0
- 积分
- 0
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2011-12-15
- 最后登录
- 2012-5-16
|
本帖最后由 东方电器维修 于 2012-4-24 08:36 编辑
外机过滤器脏堵
故障现象:空调不制冷,室外机启停频繁
原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1mpa,到启动后逐渐降到0.1mpa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。
解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。
空调维修经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。
请不要加连接,下次警告
|
|