格力空调刚开始高低压很烫,过5分钟左右慢慢没那么热了,而且听到压机声音有闷哼的变化.......然后停机保护!.        该机压机别人换过,内机蒸发器我清洗过?、由于没带工具,故初步判断系统真空没抽好,及微堵现象,不知各位师傅有和高见,忘探讨,,嘻嘻

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
263
主题
3
积分
671
在线时间
49 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2013-1-5
发表于 2012-2-27 13:43:05 | 显示全部楼层
格力机好多机都是毛细管半堵,不知道是不是核心技术的通病
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
192
主题
33
积分
631
在线时间
56 小时
注册时间
2011-3-8
最后登录
2014-12-8
发表于 2012-2-27 14:50:24 | 显示全部楼层
一般是毛细管堵塞引起的原因多啊  
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
251
主题
82
积分
1084
在线时间
123 小时
注册时间
2010-8-7
最后登录
2014-9-25
QQ
 楼主| 发表于 2012-2-27 15:53:52 | 显示全部楼层
差不多就那些毛病吧,嘿嘿,继续深究咧..........为何换压机就{堵       毒毒毒}内。。。鄙人以前就一、接管、堵过..申明哈,操作忒规范,灰尘擦了又擦..............纠结
{:soso_e132:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

小白

帖子
0
主题
0
积分
-1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-3-11
最后登录
2012-10-20
发表于 2012-3-14 08:05:25 | 显示全部楼层
毛细管堵的几率比较大,如果单是没有抽干净真空到没什么就害怕由于上次压缩机的损坏管道里面有脏的东西就比较麻烦一点了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-2-21
最后登录
2012-3-24
发表于 2012-3-14 18:54:07 | 显示全部楼层
R22加多了吗?试试放点,在加一过滤器清洗一下系统试试!互相学习哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2012-4-11 12:25:13 | 显示全部楼层
极速/忘忧 发表于 2012-3-17 20:01
模式错了,高压烫是在制冷的模式啊 低压烫才是制热

把毛细管清洗一下,在加药水
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
228
主题
13
积分
1461
在线时间
116 小时
注册时间
2012-2-3
最后登录
2014-9-2
发表于 2012-4-11 12:40:32 | 显示全部楼层
这都4月了,空调应该修好了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

小白

帖子
0
主题
0
积分
-1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-3-18
最后登录
2012-9-4
发表于 2012-4-11 21:05:08 | 显示全部楼层
毛细管堵的几率比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-4-11
最后登录
2012-4-11
发表于 2012-4-11 22:48:18 | 显示全部楼层
提供开利中央空调 约克中央空调 麦克维尔空调 特灵中央空调配件 电脑板 压缩机 传感器
中央空调万能控制板 中央空调通用改装板
中央空调万能控制板 中央空调通用改装板 水源热泵万能控制板 地源热泵万能控制板
模块机万能控制板 模块机万能板 模块机通用板 模块机万能电脑板 模块机通用电脑板 模块机万能电路板 通用电路板 万能线路板 通用线路板
中央空调万能电脑板 中央空调通用电脑板 中央空调改装电脑板 中央空调万能控制板 中央空调通用控制板 中央空调改装控制板 中央空调万能电路板 中央空调通用电路板 中央空调改装电路板 模块机万能电脑板 模块机通用电脑板 模块机改装电脑板 模块机万能控制器 模块机通用控制器 模块机改装用控制器 中央空调改装用电脑板控制板电路板
联系电话:13356040456
联系QQ:  80630163

更多中央空调机型控制板资料请直接电话联系!
主要功能:
1. 制冷、制热运行模式
2. 可控制1-6台压机
3. 定时开关机功能,组合定时和循环定时可选
4. 缺水保护功能
5. 三相缺相逆相保护功能
6. 压缩机高低压保护功能
7. 自动除霜功能
8. 待机自动防冻保护功能
9. 风盘联动接口
10、具有密码保护功能
11、辅助电加热
12、水温温度补偿功能
13. 记忆设置参数功能及查询功能
14. 具有催款功能
风冷热泵热回收双系统风冷热回收模块万能改装板.pdf (202.76 KB, 下载次数: 2)
风冷热泵模块机风冷冷热水万能改装板(6系统).pdf (237.84 KB, 下载次数: 1)
风冷热泵模块机并联风冷冷热水模块机组通用改装板(两系统).pdf (237.52 KB, 下载次数: 1)
风冷热泵独立风冷冷热水通用改装板(两系统).pdf (207.88 KB, 下载次数: 1)
本控制板通用以品牌机器:麦克维尔中央空调电路板,麦克维尔中央空调控制板
三菱重工中央空调电脑板,三菱重工中央空调电控板 三菱重工中央空调电路板,三菱重工中央空调控制板 约克YORK中央空调电脑板,约克YORK中央空调电控板 约克YORK中央空调电路板,约克YORK中央空调控制板 特灵TRANE中央空调电脑板,特灵TRANE中央空调电控板 特灵TRANE中央空调电路板,特灵TRANE中央空调控制板 欧科中央空调电脑板,欧科中央空调电控板 欧科中央空调电路板,欧科中央空调控制板 新晃中央空调电脑板,新晃中央空调电控板 新晃中央空调电路板,新晃中央空调控制板 美的中央空调电脑板,美的中央空调电控板 美的中央空调电路板,美的中央空调控制板 顿汉布什中央空调电脑板,顿汉布什中央空调电控板 顿汉布什中央空调电路板,顿汉布什中央空调控制板 清华同方中央空调电脑板,清华同方中央空调电控板 清华同方中央空调电路板,清华同方中央空调控制板 开利carrier中央空调电脑板,开利carrier中央空调电控板 开利carrier中央空调电路板,开利carrier中央空调控制板 天加TICA中央空调电脑板,天加TICA中央空调电控板 天加TICA中央空调电路板,天加TICA中央空调控制板 远大中央空调电脑板,远大中央空调电控板 远大中央空调电路板,远大中央空调控制板 五洲中央空调电脑板,五洲中央空调电控板 五洲中央空调电路板,五洲中央空调控制板 捷丰中央空调电脑板,捷丰中央空调电控板 捷丰中央空调电路板,捷丰中央空调控制板 东元TECO中央空调电脑板,东元TECO中央空调电控板 东元TECO中央空调电路板,东元TECO中央空调控制板 台佳中央空调电脑板,台佳中央空调电控板 台佳中央空调电路板,台佳中央空调控制板 DUNAN盾安中央空调电脑板,DUNAN盾安中央空调电控板 DUNAN盾安中央空调电路板,DUNAN盾安中央空调控制板 YAIR扬子中央空调电脑板,YAIR扬子中央空调电控板 YAIR扬子中央空调电路板,YAIR扬子中央空调控制板 深蓝中央空调电脑板,深蓝中央空调电控板 深蓝中央空调电路板,深蓝中央空调控制板
万能板线控_副本.jpg 万能板双系统_副本.jpg 万能板六系统控制板_副本.jpg
回复 支持 反对