机子是格力悦轩风3匹变频空调去年5月份安装的!!制冷效果很好 ,前天保修说不 制热!上门开机检查初始电流为4.5A 但是5分钟之后电流为18A整机保护!按遥控器检测代码为H4 !求高手指点 指点!!谢谢啊 !!着急 着急!!

高级维修员

Rank: 4

帖子
314
主题
14
积分
327
在线时间
86 小时
注册时间
2007-4-16
最后登录
2014-2-7
发表于 2012-2-15 18:44:36 | 显示全部楼层
H4含义为系统异常 检查管温传感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2012-2-16
 楼主| 发表于 2012-2-16 14:14:34 | 显示全部楼层
轻舟 发表于 2012-2-15 18:44
H4含义为系统异常 检查管温传感器

哦 谢谢 我换下试试!!但是 为什么电流从4A慢慢涨到18A呢?