格力KFR-72LW空调

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
235
主题
84
积分
531
在线时间
61 小时
注册时间
2010-4-25
最后登录
2013-12-16
QQ
发表于 2012-2-11 07:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力KFR-72LW/E1空调启动后,几秒保护,灯闪出现【E1]

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
263
主题
3
积分
671
在线时间
49 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2013-1-5
发表于 2012-2-11 22:36:02 | 显示全部楼层
可能通信线OVC开路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-1-17
最后登录
2012-8-12
发表于 2012-2-12 09:20:39 | 显示全部楼层
E1高压保护。先测开机压机电流是多少,是否过大?再测内外机高压保护线主板上016黄色线OVC是否断开,内机管温是否损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2012-2-12 10:51:51 | 显示全部楼层
空调医生 发表于 2012-2-12 09:20
E1高压保护。先测开机压机电流是多少,是否过大?再测内外机高压保护线主板上016黄色线OVC是否断开,内机管 ...

兄弟啊,几秒钟就保护了,电流来得及测吗?格力空调E1不外乎那几个点,逐一排查就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2012-2-12 10:52:08 | 显示全部楼层
格力空调E1不外乎那几个点,逐一排查就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2012-2-12
最后登录
2012-2-12
发表于 2012-2-12 12:43:12 | 显示全部楼层
查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关