无显示

      室内机和室外机电源OFF、电源被关断、

      操作开关电路板不良。

      E1

      操作开关线断、室内机电路板不良。

      E2

      室内机位置编号重复、室内机电路板不良。

      E3

      无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF

      室外机号码设定不正确(设定了48或49)

      E4

      室内机号码设定不正确(设定了48或49)

      室内机电路板不良。

      E5

      室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。

      E6

      室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。

      E7

      室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。

      E8

      内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。

      E10

      操作开关多台控制时台数超过。

      E31

      室外机号码重复、室外机电路板不良。

      E32

      电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。

      E33

      压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)

      缺相、室外机电路板不良 。

      E34

      52C的次级缺T相、室外机电路板不良。

      E35

      室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。

      E36

      压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。

      E37

      室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。

      E38

      室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。

      E39

      压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。

      E40

      室外机安全设备工作、室外机电路板不良。