长虹3P柜机制热效果差,热天制冷正常,最近出现不能制热。上门检查 工作电流9A 高压铜管温度明显不够 拔掉四通阀 测得制冷时低压0.1MP 因为平时修其他空调测得正常制冷压力在0.3MP左右 认为此机是缺制冷剂 于是加注机身标明的2.6KG R22 测得电流14A左右摆动(机身标明的额定电流14.8A)低压压力0.4MP 接上四通阀 手摸大铜管发烫 小铜管没热度 空调制热效果还是不好 而且还有个现象 内机吹的热风温度随着时间加长越来越低 求教 这空调到底是什么原因?是制冷剂加多了?但是工作电流又还没超过额定电流 堵了?电流也不大,压力又不低?急啊 |
|