美的xfr-26w/k制热状态下怎样加氟

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
494
主题
34
积分
5838
在线时间
144 小时
注册时间
2010-12-25
最后登录
2025-4-20
发表于 2012-1-6 12:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的xfr-26w/k制热状态下怎样加氟

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
发表于 2012-1-6 13:26:55 | 显示全部楼层
制热状态下让换相阀失电加氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-31
最后登录
2012-5-25
发表于 2012-1-6 18:59:42 | 显示全部楼层
开机断开四通阀的电源   再加氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
271
主题
23
积分
314
在线时间
50 小时
注册时间
2010-6-9
最后登录
2012-1-20
QQ
发表于 2012-1-6 22:20:46 | 显示全部楼层
回气侧有接头可以  