大金空调调试

[复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-20
最后登录
2011-12-21
发表于 2011-12-20 19:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台大金空调,一个系统是一拖四。一个系统是一拖三。调试试运转的时候接到外机的信号线是管路跟信号线交叉的,因为是试运转完成后同时开机试机的,当时没发现问题,现在交付使用的时候分开开机就发现问题了。把信号线换回来,重新试运转不行,断电也没用,但是有一台室外机我不知道那5个BS  我不知道怎么按的有一台试运转是可以了,也能开机,现在是另外一台不知道怎么弄了,也不知道我当初是怎么按的那几个BS键的。求大侠帮忙!!!!

初来咋到

Rank: 1

帖子
7
主题
0
积分
15
在线时间
21 小时
注册时间
2011-9-9
最后登录
2014-1-14
QQ
发表于 2011-12-20 22:18:11 | 显示全部楼层
大金的室外机机壳里不是有试运转说明吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-20
最后登录
2011-12-21
 楼主| 发表于 2011-12-21 08:16:13 | 显示全部楼层
束长城 发表于 2011-12-20 22:18
大金的室外机机壳里不是有试运转说明吗

试运转我知道,关键是运转不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2011-12-31
发表于 2011-12-22 22:47:43 | 显示全部楼层
那个你的线有接错吗?问题一步一步的来,先看看有没有电源,要是有在来顺藤摸瓜。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-24
最后登录
2012-2-8
发表于 2011-12-26 10:18:16 | 显示全部楼层
如果系统没有显示故障代码,将外机断一下电,然后按BS5(reset)五秒以上,让系统自动重新确认,代LED2闪烁结束后,如果仅仅只是LED3亮起,那就证明系统正常,就能重新开机了。试运转是只能进行一次的,再次进行试运转没有意义。另外,你可以在外机上操作按钮,查一下这台外机是否连接了安装时的内机数量。比如显示内机连接数为3台,或者4台。
回复 支持 反对

使用道具 举报