空调不制冷

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
598
主题
311
积分
2112
在线时间
183 小时
注册时间
2010-9-29
最后登录
2014-9-29
QQ
发表于 2011-7-17 18:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调不制冷。刚开机二十分钟,外机工作正常,出水管有制冷水流出。不久,外机停转,室内机有风吹出

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
598
主题
311
积分
2112
在线时间
183 小时
注册时间
2010-9-29
最后登录
2014-9-29
QQ
 楼主| 发表于 2011-7-17 18:47:13 | 显示全部楼层
外机停转后,外机无220V电压,外机
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
476
主题
36
积分
660
在线时间
130 小时
注册时间
2010-12-12
最后登录
2014-8-9
发表于 2011-7-17 19:16:58 | 显示全部楼层
压力正常吗,摇控温度设定多少度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
127
主题
0
积分
127
在线时间
21 小时
注册时间
2011-5-12
最后登录
2012-1-17
QQ
发表于 2011-7-18 01:23:29 | 显示全部楼层
检查下通信和压缩机是不是过热保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
405
主题
3
积分
2064
在线时间
232 小时
注册时间
2010-12-5
最后登录
2015-1-4
发表于 2011-10-10 16:12:12 | 显示全部楼层
首先检查内机有否向外机供电,如无则内机有问题,如有则检查外风机,压缩机是否有电,压缩机是否过热保护,卞缸,外机是否太脏等遂步检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
发表于 2011-10-10 17:48:37 | 显示全部楼层
先检查是否有电到外面没有。。如没有,看内机
很是无聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
93
主题
3
积分
130
在线时间
24 小时
注册时间
2010-12-27
最后登录
2012-2-18
发表于 2011-10-11 09:29:09 | 显示全部楼层
温度调低一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
23
主题
1
积分
34
在线时间
1 小时
注册时间
2011-5-15
最后登录
2011-11-6
发表于 2011-11-6 23:33:05 | 显示全部楼层
温度有问题.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

帖子
0
主题
0
积分
2
在线时间
0 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2011-11-8
发表于 2011-11-7 22:48:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
102
主题
70
积分
781
在线时间
60 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2014-3-20
发表于 2011-11-7 23:33:10 | 显示全部楼层
市电220v低或不稳,压缩机不良,或起动器保护器不良。