本帖最后由 制冷哥 于 2019-7-3 14:04 编辑
中央空调故障分析与故障维修经验
故障现象: 一、中央空调故障解析与维修
② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
③ 系统漏风,应堵漏。
④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方
① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。二、中央空调常见故障自测
1、看
仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察电气系统、通风系统和制冷系统三部分,判断它们工作是否正常。观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等;观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多,进风口、出风口是否畅通,风机与扇叶运转是否正常等;观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况,制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰摩擦。
2、听
通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。
3、摸
正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
4、测
为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
5、析
经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。
服务过程: -
中央空调的诞生真的是一件好事,它不但可以让我们的生活变得舒适、便捷,而且还优化了我们的生活环境,让我们可以生活在一个健康的环境里,想必这点大家都很清楚,虽然他给我们带来了健康、舒适、便捷的生活,但是他的价格也是比较昂贵的,如果保养不过关的话,在后期使用的时候可能会出现的故障,自己解决不了的话就会请维修人员来补救,因此就会产出多余的费用,所以本章小编就来跟大家介绍几个常见的故障分析与排查方法,遇到故障的时候大家可以自己动手操作,省下没必要的的费用,如下: 一.故障现象:冷、热源经常出现水流保护或低水温保护。 1原因分析:水管路系统较脏,有较多杂质残留。 排除方法:断开冷、热源,对系统进行彻底清洗,清除其中的杂质。 2原因分析:系统补水阀不正常,不能补水。 排除方法:使用自动补水阀或更换新的。 二.故障现象:过冷保护。 1原因分析:机组出水温度过低。 排除方法:机组水流量太小。 2原因分析:板式换热器局部脏堵。 排除方法:清理板式换热器。 三.故障现象:压缩机频繁启动、停机。 原因分析:水系统容量过小,水温波动大,变化快。 排除方法:增加管径或串联一个循环水箱。 四.故障现象:所有房间室内空调效果都不好,但水温正常,温差却很小。 原因分析:室内风机盘管配小。 排除方法:更换较大的室内风机盘管。 五.故障现象:室内自来水系统出现异味,水质变差。 原因分析:自动补水阀前端没有安装止回阀,空调水到灌入自来水系统。 排除方法:加装止回阀。
|