一台h30型机组冷暖型柜式空调器,制冷系统内制冷剂的压力不正常,导致空调新更换了压缩机,刚启动便自动保护;本空调维修案例讲述的制冷设备在开机前的注意事项。
分析与检修:某制药厂生产车间安装的h30型空调器(北京冷冻机厂生产),在打开空调进行除湿作业时.将开关拨在“制冷”位置,压缩机不启动。维修员认为是控制电路中的交流接触器环了,但更换后压缩机刚启动运行不到1分钟便自动停机,试了几次故障重复。于是,操作人员便将操作开关由“制冷”挡转换到“调整”挡.压缩机启动了。但是当操作者刚刚离开.机房就冒出大量“白雾”,原来是冷凝器上的易熔塞熔化,造成大量制冷剂泄出。
导致事故的原因很简单.h30型空调柜机设置“调整”位置是专供调试检修时用的,选择开关拨在“调整”位置时,高、低压继电器和油压差继电器被短接,制冷系统的运行失去了自动保护功能。空调机正常启动与远行应拨在“制冷”位置,开始时压缩机运行不到1分钟就自动停机.就是因为系统压力过高,压力继电器起到了自动保护作用。而造成压力过高的原因是,操作人员虽已打开了冷却塔和冷却水泵.但没有检查冷却水管路上的阀门是否打开。由于阀门未开.冷凝器中没有冷却水流过,制冷剂得不到冷却。
经验与体会:制冷设备的操作和维修.应由专业人员控制,必须认真做好开机前的准备工作,否则由于操作不当会酿成烧毁机组的严重后果。
|
|