发表于 2014-8-27 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户有一台1P空调,工作15分钟左右压缩机热保护.测低压5个压,电流4.3工左右,基本正常 ,冷凝器也不脏,各位高手们,帮忙分析一下是什么原因造成的?是不压缩机有问题呢?

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2014-8-28 07:38:50 | 显示全部楼层
这个电流不算大属正常,压力也属正常,开机10几分钟热保护,可以怀疑压缩机本身原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2014-8-28 07:38:56 | 显示全部楼层
这个电流不算大属正常,压力也属正常,开机10几分钟热保护,可以怀疑压缩机本身原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
268
主题
17
积分
538
在线时间
46 小时
注册时间
2009-3-9
最后登录
2014-9-30
QQ
发表于 2014-8-28 09:39:17 | 显示全部楼层
压缩机问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2014-8-28 12:47:18 | 显示全部楼层
四通伐也会引起,你看是否电流上升后仃压机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

碧辉电子

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
3020
主题
72
积分
16797
在线时间
642 小时
注册时间
2010-11-8
最后登录
2015-10-22

优秀会员

QQ
发表于 2014-8-28 16:48:25 | 显示全部楼层
1外机排风马达电容容量少
2压缩机。
3过热保护器不良。
4外散热片脏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
581
主题
11
积分
4777
在线时间
149 小时
注册时间
2004-9-30
最后登录
2015-1-3
发表于 2014-8-28 17:46:31 | 显示全部楼层
制冷剂不纯,排掉,抽空,重加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
101
主题
26
积分
268
在线时间
73 小时
注册时间
2010-3-5
最后登录
2014-9-28
 楼主| 发表于 2014-8-31 05:50:17 | 显示全部楼层
感谢各位的分析,排除各种可能,最后换压机解决问题.换压机噪音明显降低.