三匹柜机 出现高压保护

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
724
主题
129
积分
2688
在线时间
115 小时
注册时间
2005-3-16
最后登录
2015-1-2
发表于 2014-4-29 10:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳力图三匹柜机 出现高压保护。低压压力为7公斤。主要原因是什么。请各位指教。

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
683
主题
17
积分
7562
在线时间
161 小时
注册时间
2013-1-31
最后登录
2015-10-20
发表于 2014-5-2 08:15:16 | 显示全部楼层
不明白你说的是什么,说明白一下嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
724
主题
129
积分
2688
在线时间
115 小时
注册时间
2005-3-16
最后登录
2015-1-2
 楼主| 发表于 2014-5-2 09:45:07 | 显示全部楼层
一台佳力图牌三匹柜机 出现高压保护。低压压力为7公斤。主要原因是什么。请各位指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2014-5-3 20:53:07 | 显示全部楼层
可能是冷凝温度过高
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
185
主题
3
积分
819
在线时间
21 小时
注册时间
2014-5-3
最后登录
2014-9-26
发表于 2014-5-5 06:08:26 | 显示全部楼层
你说的是运行在那个状态,工作多久,管路有没有结霜现象,空调年限。。。电流。。。