发表于 2014-4-15 11:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
           最近在帮老板 做冷库  自己是不会做   想问下 各位师傅   怎么在一定的平方数内  预算多少的铜管   多大的压缩机    还有   冰箱盘管  如何计算毛细管的长度   

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2014-4-15 17:56:11 | 显示全部楼层
这玩意怎么算呢,铜管要看现场而定,至于冷量要看客户的温度要求而定,正常的10几20左右平方的要3P-5P。冷库耗冷量的计算
    因围护结构传热引起的耗冷量应按下式计算:
                                 Q1=KAa(tw-tu)                                             
式中  K -围护结构的传热系数 [W/(m'·C)];
      A-围护结构的计算传热面积 (m');
      a-围护结构两侧温差修正系数;
      tw -围护结构外侧的计算温度 KC);
      tn-围护结构内侧的计算温度 (C)。
上式中各参数应按下列方法计算或选用。
     1 传热系数K值的计算
     K值必须根据围护结构的实际构造来确定,当围护结构已定的情况下,可用下式计算。
                          K=1/∑R=1/[1/aw+δ1/+λ1+δ2/+λ2+……δn+λn]
式中  aw、ao    围护结构外表面和内表面的表面传热系数 [W/(m,·K)],与围护结构表面空气流速有关,可按表3-3选用;
     δ1  δ2   围护结构各构造层的厚度 (m),在围护结构已定的情况下,应按实际情况确定,而直接铺设在土壤的冷间地面,可直接计算其总热阻,R。二坑H。,可参照表3-10取值。
λ1  λ2   围护结构各构造层材料的热导率 [W/(m·K)],各种冷库隔热材料的热导率可以从有关资料中查得。也可以用热导率测定仪测定,但必须注意:测定时,样品是在正常情况下进行,而实际取用的材料,考虑到可能受潮以热层构造的某些不均匀性等因素,应对测定值加以修正,冷库隔热料设计采用的热导率值应按计算确定。
                             λ=λ'b
式中 λ设计采用的热导率 [W/(m·
     λ' 工常条件下测定的热导率 [W/(m·K)];
     b 热导率的修正系数。
有时,在初步估算时,由于冷库的围护结构未定,传热系数K可通过冷间围护结构热
阻R。来计算。而冷间围护结构总传热阻可按下列方法确定。
1)冷间外墙、屋面域顶棚热阻的确定,可根据室外计算温度与室内温度的温差 (Az)
乘以表3-6中的温差修正系数。进行修正,然后按表3-7来选用即可。
2)冷间隔墙热阻的确定,可根据隔墙两侧室温及设计室温按表3-8选用。
3)冷间楼面热阻的确定,可根据楼板上下冷间设计温度差按表3-9选用。
4)冷间直接铺设在土壤上总热阻的确定,可根据冷间设计温度按表3-10选用。
5)冷间铺设在架空层上的地面热阻的确定,可根据冷间设计温度按表3-11选用;
6)冷间外墙、屋面、隔墙当采用价格高的隔热材料时,一般可采用单位面积传人热量较大的热阻,采用价格较低的隔热材料时,可采用单位面积传人热量较小的热阻。
本站导航:冷库维修  冷库设计   冷库安装  冷库销售  冷库价格  冷库常识   冷库技术   冷库工程
食品冷加工耗冷员Q2
     一般食品迸库时的温度都高于库房温度,为了维持库温不变,需要不断补充食品冷DLI     -时需要消耗的冷量。对于生鲜食品来说,因其仍为活体时和动物一样要进行呼吸作用。吸人氧气在体内和酶类物质氧化分解,这种生理作用是放热反应。因而食品温度与库内空气温度有温度差,形成食品向周围空气传递热量,需要消耗部分冷量,此为呼吸耗冷量;另外还有包装材料或运载工具耗冷量。这些热量是从食品表面以对流换热的方式向空气传递的。这种热量即为食品冷加工或贮存时的耗冷量Q2。在单位时司内食品传递给库内空气的热量一般以食品冷加工或贮藏前后的比焰差,或生
鲜果蔬呼吸热的平均值作为计算基础,其计算公式为:
             Q2=Q2a十Q2b十Q2c十Q2d  
        Q2b     包装材料或运载工具的耗冷量 (W);
        Q2c     货物冷却时的呼吸热量 (W);
        Q2d     货物冷藏时的呼吸热量 (W)。
    食品冷加工过程中,由于冷加工工艺不同,有的食品需要冷却,有的食品则需要冻结、冷藏,因此热负荷各有不同。
l·冷却间或冻结间食品冷加工耗冷量 (kW)
                                Q2=Q2a十Q2b
  Q2=G【h1-h2】/τ+GB【t1-t2】cb/τ
G           食品每次冷加工量 (k幻,冷却间或冻结间应按设计冷加工能计算;
         H1 H2       食品冷加工前后的比烙 (J/kg或kJ/kg),可按冷加工前后的对应温度在相应的食品比熔表上查取,
         τ          每次冷加工食品的时间(h);
         B           货物包装材料或运载工具重量系数,
         T1          包装材料或运载工具迸人库房时的温度 (。C);
         T2          包装材料或运载工具出库时的温度 (C),一般为库房的设计温度;
         Cb          包装材料或运载工具的比热容 [kJ/(kg·K)
食品迸库对此恰的对应温度,应按下列规定选取:
末经冷却的鲜肉温度应按35。C计算,已经冷却的鲜肉温度应按4C计算。
冷藏库或船调人的冻结肉温度应按-8C~-lOC计算。
冰鲜鱼虾整理后的温度应按15它计算。
新鲜鱼虾整理迸冷加1间的温度应按鱼虾用水的水温计算。
鲜蛋、水果、蔬菜的进货温度应按当地食品进库旺月的月平均温度计算。
出库温度:冻结间一般按-15C计算,冷却间应按不同食品而异,冷却肉一般按4C 计算。
门按下列规定取值:
在本库进行包装的货物,其包装材料温度取值应按夏季空气调节日平均温度乘以包装材料或运载工具人库温度的修正系数。
自外库调人已包装的货物,其包装材料温度应为该货物的人库温度。
运载工具迸人库房的温度取值应按夏季空气调节日平均温度乘以修正系数。
值得注意的是,如果冻结过程中需要加水,则应把加人的水的热量计算在Q2中。

2·冷藏间、冻藏间食品贮存时的耗冷量 (W)
               Q2=Q2a十Q2b十Q2c十Q2d
              =G[h1-h2]/τ+GB[t1-t2]Cb/τ+G [q1+q2]/2+[Gn-G]Q2
式中   G——食品每天的进货量 (kg),按下列规定
      q1——货物冷却初始温度时的呼吸热 (W/kg),可查果蔬的呼吸热表。
      Q2——货物冷却终止温度时的呼吸热 (W/kg),可查果蔬的呼吸热表。
      Gn——冷却物冷藏间的冷藏量 (冷藏容量)(kg)。
存放果蔬菜的冷却物冷藏间应按不大于该间冷藏吨位的5肠计算;
存放鲜蛋的冷却物冷藏间应按不大于该间冷藏吨位的5%计算;
有从外库调人货物的冷库,其冻结物冷藏间每间每日进货量应按该间冷库冷藏吨位的5%计算;
无外库调人货的冷库,其冻结物冷藏间每日进货量应按该库每日冻结量计期如该·进货的量大于按该冷藏间吨位的5%计算的进货量时,则应按该间冷库冷藏吨位的硼
计算;
冻结量大的水产冷库,其冻结物冷藏间的每日进货量可按具体情况而定。
3·冰库贮冰耗冷量
    间接冷却系统的冷却盐水制冰和直接冷却系统的各种快速制冰,其出冰温度一般为0度(海水制冰低于0度)。贮于冰库后,冰的温度将从度降至库房温度 (盐水制冰贮藏温度为
零下4度,快速制冰贮藏温度为零下10度,冰在冰库中放出的热量 (kW)可按下式计算:
              Q2=cb[0-tn]G/24×3600=1000×2.0935[0-tn]G/24×3600
通风换气耗冷量Q3
    水果蔬菜等生鲜食品,在冷藏过程中不断进行呼吸、消耗氧气,放出色已和水汽,如不及时更换新鲜空气,将促使水果蔬菜等食品腐烂变质,同时在有工人生产操作的低温车间由于工人呼吸也需要补充新鲜空气,这种从外界补充的新鲜空气,其温度高于库房空气温度,所以迸人库房内也要放出热量,其计算方法分述如下:
                      Q3=Q3a十Q3b
                         =(hw-hn)nVrn/24×3600+30nrrn[hw+hn]/3600
式中  Q3a——冷却物冷藏间有呼吸的食品换气热量 (kW);
      Q3b——有操作人员长期停留的冷藏间,如加工间、包装间等,操作人员需要新鲜气的热量 (kW),而其余冷间不计算;
      hw——室外空气的比恰 (kJ/kg),可查空气物性参数表
      hn—— 室内空气的比烙 (kJ/kg),可查空气物性参数表
      n——库房每日换气的次数,一般可采用2一3次;
      V——冷藏间内净容积 (m')
      rn——冷藏间内空气的密度 (kg/m');
     24——每日小时数 (h);
     30——操作人员每小时需要的新鲜空气量 (m'/h);
      nr——操作人员的人数。
电动机运行产生的耗冷量Q4
    在计算库房耗冷量时,冷却设备中所用电动机功率是未知的,因为该电动机的功率是在制冷装置的总耗冷量确定之后才能计算。而电动机耗冷量又是总耗冷量的一部分。因此,必须先假设一个电动机功率值,来求总耗冷量,然后再对该功率数值进行校核。若所得结果与假设不相符,则再进行假设和计算,直到相符为止。在假设电动机功率时,可参照同类冷库确定,求出所需要的冷却设备面积,再对照冷风机型号,由于冷风机已基本定型,故可根据该冷风机确定配备电动机的功率,其计算公式如下:
                      Q4=∑Pξp
式中  p——电动机额定功率 (kW);
     ξ——热转化系数,电动机在冷间内时应取l,电动机在冷间外时应取0·75;
     ρ——一电动机运转时间系数,对冷风机配用的电动机取l,对冷间内其他设备配电动机可按使用情况取值。一般可按每昼夜操作8小时计,则p=8/4=1/3。