空调堵塞的原因及排除方法解析:
制冷系统堵塞的典型特征
空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。
压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。
耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的流动声。
系统存在堵塞或制冷剂流动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
“污堵”的检查与排除
电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。
“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。
“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在进口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)
“冰堵”的检查和排除
制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。
“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。
中央空调水系统故障原因及解决办法:
在众多的空调类型中?中央空调水系统是目前最为节能的空调系统之一。不过?中央空调水系统在日常的运行过程中?其水循环系统常发生结垢、堵塞、管道变形、效率降低等一系列问题?严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,同时缩短设备的正常使用寿命,我们来看看中央空调水系统故障原因及解决办法。
1、中央空调水系统常见问题一?
中央空调水系统堵塞
中央空调管道堵塞是中央空调水系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作,堵塞的主要原因有异物进入。当冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象或是房间制冷效果很差时,大多就是中央空调水系统堵塞。
解决方法:打开供回水管前的水过滤器,将堵塞物清除即可。
2、中央空调水系统常见问题二?
中央空调水系统水质不良,形成水垢铁锈,大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,也会形成水垢,造成堵塞。
解决方法:需采用一定的方法除垢,一般都采用高频电磁除垢,或者是安装一台家用软水机软化水质。
3、中央空调水系统常见问题三?
中央空调水系统藻类、菌类繁殖
中央空调水系统在冷却水的条件下易于藻类、菌类繁殖。灭藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,不过,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。
解决方法:一般都采用电子除垢剂,在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果,管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作。