上海爱特空调,制热可以打开。当温度上升到20度时停机,过一会又开机,转几分钟后又停机,并显示系统故障和E4,爱特资料很少,E4为传感器故障,环温和管温阻值一样啊?换后还是涛声依旧。加氟加到低压0.1MP,表上升到高压1.1时就停机。是不是赌了?还是板有问题?望高师指点。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-12-13 18:11:24 | 显示全部楼层
如果电流和电压没问题的话,应该是板有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
5503
主题
105
积分
14198
在线时间
451 小时
注册时间
2009-3-21
最后登录
2015-10-18

优秀会员

QQ
发表于 2013-12-13 19:55:43 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
126
主题
7
积分
178
在线时间
36 小时
注册时间
2010-12-20
最后登录
2014-2-13
发表于 2013-12-21 21:39:46 | 显示全部楼层
换温度探头不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
60
主题
19
积分
184
在线时间
15 小时
注册时间
2011-5-16
最后登录
2014-2-24
发表于 2013-12-24 15:04:44 | 显示全部楼层
新手我也没办法,只能和你  涛声依旧 了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
7
主题
1
积分
47
在线时间
2 小时
注册时间
2013-12-28
最后登录
2015-10-28
发表于 2013-12-29 10:00:49 | 显示全部楼层
既然能加进1.1公斤压力,就说明管没堵,建议你换板吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2014-2-2 09:19:20 | 显示全部楼层
重点查室内机管温传感器,还有各个保护点的电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
13
主题
2
积分
50
在线时间
2 小时
注册时间
2014-2-28
最后登录
2014-3-23
发表于 2014-2-28 10:55:58 | 显示全部楼层
板坏呢   按你这样说的话。管肯定是没堵得