发表于 2013-9-22 17:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单位有一华凌挂机,今天开机不制冷,检查发现加氟口的闭气针损坏导致的氟漏光了,加氟致0.5MPA,电流4.5A(额定电流4.1A)时测出风口温度25度(环境温度31度),蒸发器只有三分之二有冰凉感,但有水排出,再检查外机的高压管有结露现象,低压管只有轻微冰凉感。此时压缩机自动停机了,再次检查发现压缩机应该是过热保护停的机,至此休息半个小时后再次开机,用手摸了下散热器,发现散热器只有上面一半是热的,再把氟加到0.6MPA时,电流5.2A    摸散热器有三分之二是热的,出风口22度。此时压缩机又停机了,请问这是怎么回事,请大家指教!谢谢。

初级维修员

Rank: 2

帖子
25
主题
4
积分
88
在线时间
13 小时
注册时间
2012-12-30
最后登录
2014-7-4
发表于 2013-9-22 18:11:16 | 显示全部楼层
佛太多
回复

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2013-9-22 18:26:35 | 显示全部楼层
谢谢,但我把氟放掉到0.4时,电流在3.8A左右,制冷效果和上面的没多大差别呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
发表于 2013-9-22 19:58:49 | 显示全部楼层
你抽真空了吗。系统中有可能有水份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:24:34 | 显示全部楼层
没有抽空
回复

使用道具 举报