三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 347|回复: 6

海信KFR—32W/29RBP不制冷

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-8-21 09:01:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
此变频空调内风机外风机工作正常,手动遥控也正常,只压缩机不工作,内机指示灯正常,只外机变频模上LED2闪烁,LED1与LED3灭。测N与s间有12至24间跳变电压,测压机三根线阻值都1.1欧电阻。取下压缩机三根线,模板上LED1、LED2、LED3同时闪烁。问各位师傅是否压缩机有问题?

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1967
主题
86
积分
28597
在线时间
1966 小时
注册时间
2002-10-20
最后登录
2019-6-12

常驻居民

QQ
发表于 2013-8-21 09:59:11 | 显示全部楼层
变频空调,保护电路齐全,先弄清楚指示灯闪烁代表的故障含义,不要盲目动手修理。

常见的问题是温度、压力异常、过热、过流、过压等保护和通讯控制异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-21 17:37:22 | 显示全部楼层
拔掉压缩机连线模块有输出电压吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
拨掉压缩机连线,有输出电压110~350v
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-8-22 14:19:01 | 显示全部楼层
荆门张师傅 发表于 2013-8-22 12:33
拨掉压缩机连线,有输出电压110~350v

压缩机有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
 楼主| 发表于 2013-8-23 06:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
用三个发光二极管连在压缩机(模块)插件上,只二个觅,还是LED2闪烁,其余两LED1、LED2灭。换空调连接线后,LED1、LED2、LED3三个同时闪烁,自制测试工具三个二极管。取下测试工是,插:压缩机连接线,试机空调制冷正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
237
主题
21
积分
1683
在线时间
113 小时
注册时间
2003-10-8
最后登录
2020-2-25
QQ
发表于 2013-8-26 19:26:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修之家 于 2013-8-26 19:29 编辑

用强制检测法, 分清到底内外机那个问题

资料刚刚更新到论坛了
回复 支持 反对

使用道具 举报