今天接修一台志高5匹柜机 制冷效果差 还不定时停机 内外机都停 手摸细管冰凉 粗管微凉 ,内风机风力也大 冷凝器也清洗过 蒸发器里面也没什么灰, 打开外机发现储液罐结冰 压缩机回气管也结冰,测粗管压力0.4 细管压力0.5 压机电流7.8A与铭牌标记基本相符。焊开高压毛细管用压缩机打压吹了几变 放F抽空再加F 效果依然很差 仔细观察发现 刚开机的时候外机的泄压阀有哒哒哒的响声 响的同时储液罐的会冰慢慢化掉 过会又结冰 再吹10几分钟 整机挺机 遥控关机再重新又能启动,我 5P的空调修的不多 哪位师傅修过类似毛病的机子 帮我分析分析哪些原因会造成制冷效果差,是堵了 还是泄压阀有问题 ? |
|