空调停机

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
353
主题
41
积分
4471
在线时间
83 小时
注册时间
2012-8-28
最后登录
2014-9-29
发表于 2013-7-5 21:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
春兰10p机空调开机有时10分钟后,有时20分钟后停机,显示E8,低压运行压力为5个表压,感温头也换过,请问师傅们这是什么原因?

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
651
主题
20
积分
2662
在线时间
97 小时
注册时间
2004-10-22
最后登录
2014-12-31
发表于 2013-7-5 22:35:27 | 显示全部楼层
你好。
春兰十匹空调开机压缩机工作就显示E8:排气压力过高。
1。检查、排除不当的调节、操作,并予纠正。
2.检查室外机的散热条件是否异常(脏),包括风扇的转速等,并给予改善。
3.检查室外机压力传感器是否有鼠咬、断线等问题造成的报警。
4。接压力表监测压缩机高压运行压力或以钳表监测运行电流,以甄别压力传感器坏或制冷系统异常。
哈哈,百度来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1967
主题
86
积分
28597
在线时间
1966 小时
注册时间
2002-10-20
最后登录
2019-6-12

常驻居民

QQ
发表于 2013-7-6 00:19:34 | 显示全部楼层
排气压力过高,你应该懂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
266
主题
7
积分
3296
在线时间
37 小时
注册时间
2007-8-28
最后登录
2014-4-12
发表于 2013-7-6 08:38:49 | 显示全部楼层
排气压力过高,散热效果差
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1389
主题
28
积分
20282
在线时间
283 小时
注册时间
2003-7-20
最后登录
2015-12-19
QQ
发表于 2013-7-6 09:41:12 | 显示全部楼层
按照高压保护的步骤去检查
回复 支持 反对

使用道具 举报