海尔3P柜机制冷到28度就停压缩机是怎么回事

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
318
主题
12
积分
355
在线时间
97 小时
注册时间
2010-10-27
最后登录
2015-10-17
发表于 2013-6-23 09:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修到一台海尔3P柜机当制冷到28度时就停压缩机了,但外机风扇子还在运行,室内管温是9K,室温是16K,这二个阻值是否正常有没有人曾经遇到过的,这个问题怎么处理,还有外机网不脏,雪种也达到标准4.5的,谢了,

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-6-23 10:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题,你已经怀疑温度传感器了,为什么不代换一下呢?各种空调传感器阻值都不太一样,大家怎么记得住啊!你把传感器加温试下量一量,最好代换一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1389
主题
28
积分
20282
在线时间
283 小时
注册时间
2003-7-20
最后登录
2015-12-19
QQ
发表于 2013-6-23 10:30:38 | 显示全部楼层
压缩机停机,但外机风扇子还在运行,这应该是压缩机过热保护了,首先检查电容器,其次压缩机问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
651
主题
20
积分
2662
在线时间
97 小时
注册时间
2004-10-22
最后登录
2014-12-31
发表于 2013-6-23 12:23:45 | 显示全部楼层
电容容量不足了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
375
主题
0
积分
2309
在线时间
76 小时
注册时间
2013-3-17
最后登录
2015-11-3
QQ
发表于 2013-6-23 20:25:00 | 显示全部楼层
看看压缩机有没有供电,是不是热保护了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
22
主题
4
积分
63
在线时间
1 小时
注册时间
2009-5-9
最后登录
2013-6-26
发表于 2013-6-23 20:40:49 | 显示全部楼层
检查一下 压缩机电流 温度 运行时的电压多少  一般是电容 和压缩机 故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
443
主题
20
积分
1256
在线时间
57 小时
注册时间
2010-2-24
最后登录
2014-7-3
发表于 2013-6-24 22:15:50 | 显示全部楼层
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
275
主题
23
积分
3807
在线时间
28 小时
注册时间
2013-2-15
最后登录
2014-8-27
发表于 2013-8-2 10:30:08 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-23 04:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表