    朋友也是搞配电变电的,让给搞一套人体感应报警系统或单个报警器,安装到高压设备附近若人接近或超过安全距离就发出安全警报或人声提醒。经查阅资料只查到好多人体感应报警器,但都没表明是否可用在10KV或更高的高压环境下,我想高压环境下是否对红外感应报警器造成影响呢?特请教有关专家

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
211
主题
3
积分
647
在线时间
59 小时
注册时间
2013-3-24
最后登录
2014-12-14
发表于 2013-4-19 00:23:11 | 显示全部楼层
10Kv变电设备只产生50HZ交变磁场,对红外感应器的红外光及接收是没有影响的,但对内电路感、阻、容抗有一定的影响,可做一个屏蔽外壳加以解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
370
主题
14
积分
3431
在线时间
70 小时
注册时间
2013-3-26
最后登录
2015-12-17
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:06:44 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢您的关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
96
主题
5
积分
426
在线时间
18 小时
注册时间
2006-5-16
最后登录
2014-9-14
发表于 2013-4-19 19:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
加装光栅就行。