本帖最后由 看看试试 于 2013-4-9 11:45 编辑
昨晚一哥们打电话,空调突然制热特差了。赶紧来到朋友的饭店里,检查是只有辅助加热而压机不启动。刚3、4天时间,经拆外机壳各处检查,未见有漏油断线,按下继电器强启压机转但制冷剂不循环。正准备拿表测压力时,朋友说几天前刚换了主电源电缆。我问核相没?曰不懂也不知道。我说赶紧准备酒菜去吧,外壳明天你上好就行。下了房顶,调整电源相线,OK!{:soso_e113:}哈酒去了。原因不说大家也明白,原来是大侄子换三相四线时没记相位! |
|