美的5P天花机压机起动2S就停机几分钟后反复

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
39
主题
2
积分
84
在线时间
6 小时
注册时间
2012-8-10
最后登录
2013-3-15
发表于 2013-3-15 13:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的5P天花机压机起动2S就停机几分钟后反复,强行起动时测电流7A多雪种也正常,外机风扇一直转。不知怎么搞的

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2319
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2013-3-15 15:13:55 | 显示全部楼层
是不是电源不平衡,电压特别的低?交接每组的触点怎么样.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
39
主题
2
积分
84
在线时间
6 小时
注册时间
2012-8-10
最后登录
2013-3-15
 楼主| 发表于 2013-3-15 19:53:37 | 显示全部楼层
谢谢
我先代换感温,管温不行又换内机主板不行,换外机主板两台都行。可能是哪个保护的接触不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-4-7 19:46:57 | 显示全部楼层
水位开关查了吗
回复 支持 反对