案例1:
变频模块U、V、W输出端击穿造成整机出现P0模块保护
产品型号:KFR-51LW/BP2DY-E
产品条码:6EF8095088030362
故障现象:
开机不制热,内机有显示,外机无反应。整机出现P0模块保护
故障范围:
室外电控、压缩机、压缩机、连接线组、变频模块
故障处理的思路及步骤:
步骤一:开机检查室内机L、N有230V电源电压输出到室外, N、S之间有直流2-24V脉冲电压,故判定故障在室外机。
步骤二:打开外机壳,发现指示灯亮,压缩机,风机都不转。用万用表测得整流桥有306V直流电输出,可以判定外电路板整流滤波电路是正常的。
步骤三:关掉整机电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入U,V,W插件拔下,测得压缩机三相绕组阻值平衡,均为1.8Ω,绝缘良好,无短路及漏电现象。
步骤四:用万用表二级管档,测变频IPM模块,测量电控板上U(蓝)、V(红)、W(黑)相互之间的电阻,测量UV、VU、UW、WU、VW、WV,正常情况下模块6个组合电阻应在300KΩ-800KΩ之间,且阻值平衡,若其中出现电阻小于100KΩ或大于3MΩ,或阻值不平衡(差值大于30KΩ),则模块损坏,经检测模块6路阻值为450 KΩ,阻值正常。
步骤五:测量模块U(蓝)、V(红)、W(黑)分别与P正极之间的电阻,将万用表黑表笔接模块正极(P),红表笔分别接U、V、W,正常情况下三相电阻阻值应平衡(阻值差值差小于10K),阻值范围在:200KΩ-800KΩ之间,当测到P与W之间的阻值时,阻值为0,故障点为模块W相与P正极端击穿短路,造成整机出现P0模块保护。
处理措施:
更换外电控盒后机器工作正常。
案例2:变频模块U、V、W三相输出端子接触不可靠造成P0模块保护
产品型号:KFR-32GW/BP2DY-M(4) 产品条码:5U16093028030961
故障现象:不制冷,压缩机不能运转
故障范围:压缩机、室外电控、变频模块、压缩机连接线组
故障处理的思路及步骤:
步骤一:连接变频空调检测仪进行故障查询,检测仪显示P43,经核对故障代码表P43为压缩机缺相保护故障。
步骤二:用万用表检测模块P、N端有直流300V整流电压输入,说明室外电源电路正常。
步骤三:断开整机电源,待室外机放电完毕后,用万用电阻档检测压缩机三相绕组阻值,三相绕组阻值相同,无出现漏电、短路或开路现象,压缩机本体正常。
步骤四:再次上电,当用万用表检测模块U、V、W三相输出电压时,发现插在模块U、V、W三相压缩要线组其中的一相虚插,轻轻一拔就松脱,导致压缩机供电不可靠,整机出现缺相保护。
处理措施:
重新调整线组插子可靠连接,通电试机正常。
|
|