三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 527|回复: 5

美的空调求助

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
34
主题
6
积分
125
在线时间
10 小时
注册时间
2012-12-28
最后登录
2014-9-9
发表于 2012-12-28 22:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的KFR-32GW/DY-GAC(E5),制热开机后化霜制热都正常,但外风机一会停一会开,一直都这样,环境温度大概是2~~5度,半小时左右就化一次霜,一个半小时后就明显制热量比开机时差很多,电流无明显变化,请问要怎么解决?

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1967
主题
86
积分
28597
在线时间
1966 小时
注册时间
2002-10-20
最后登录
2019-6-12

常驻居民

QQ
发表于 2012-12-29 00:22:58 | 显示全部楼层
环境温度太低,把辅热打开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-12-29 08:12:25 | 显示全部楼层
楼主的这台空调没任何毛病,是正常的,制热效果差跟外界空气湿度关系很大,湿度大,外机容易结霜,所以空调经常自动除霜,当然效果好不到哪里去,二楼说的对,这时必须按电辅热开关,以提高制热效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-12-29 11:53:43 | 显示全部楼层
室外环境温度和化霜时间不符合你说的情况,除非管温坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
34
主题
6
积分
125
在线时间
10 小时
注册时间
2012-12-28
最后登录
2014-9-9
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:29:51 | 显示全部楼层
隔壁也有一台同型号的,制热效果明显不一样,外机安装距离不超过3米,电热也开着的,除霜时都正常,就是正常运转时外机的风扇时停时开,而且还比较有规律,从而引起化霜频繁,制热效果差,但检查了发现东西又都正常,所以都不知道该怎么入手了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
60
主题
6
积分
99
在线时间
9 小时
注册时间
2012-12-22
最后登录
2013-12-19
发表于 2012-12-29 17:59:08 | 显示全部楼层
有点却氟了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-23 21:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表