三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1523|回复: 8

空调的内外机不匹配有影响吗?

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
593
主题
31
积分
7338
在线时间
732 小时
注册时间
2010-4-17
最后登录
2023-10-26
QQ
发表于 2012-12-24 20:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午看一格力32挂机空调不制热,去后开机显示F2,查内机管温只有76欧,换10K的后正常【测了下环温传感器10K左右,所以换了个10K的,不知对否】,只是效果不理想,运行中外机风扇会时停时转,不转时内机没有给外风机供电,拔掉四通阀线,低压3公斤,电流2.4A,偏低,加了2次雪种,压力跟电流不见升,后发现内机是32,外机是35的,并且型号也不对,机主说这个空调夏天制冷一样不好,请问内外机不匹配有多大的影响,这种我还真没遇过,请高手们说说,教教我,谢谢

高级维修员

Rank: 4

帖子
316
主题
5
积分
324
在线时间
120 小时
注册时间
2011-1-18
最后登录
2014-1-24
发表于 2013-7-2 23:23:26 | 显示全部楼层
如果是定频的话,影响不是很大,如果是变频机的话,就很有影响了!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1284
主题
11
积分
14886
在线时间
520 小时
注册时间
2012-12-12
最后登录
2014-8-14
QQ
发表于 2012-12-24 21:06:55 | 显示全部楼层
如果是定频的话,影响不是很大,如果是变频机的话,就很有影响了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
352
主题
141
积分
1575
在线时间
121 小时
注册时间
2010-9-10
最后登录
2020-6-2
QQ
发表于 2012-12-24 22:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
是普通机不会影响,从先抽空加雪种就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1754
主题
107
积分
17397
在线时间
454 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-21
发表于 2012-12-25 09:01:08 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2012-12-27 22:45:01 | 显示全部楼层
wan56186 发表于 2012-12-25 09:01
赞同楼上的说法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-12-29 12:11:28 | 显示全部楼层
F2故障管温短路或断路,你的管温应该是20K
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
164
主题
0
积分
736
在线时间
29 小时
注册时间
2010-5-28
最后登录
2014-6-25
发表于 2012-12-30 12:50:24 | 显示全部楼层
如果是定频的话,影响不是很大,如果是变频机的话,就很有影响了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

Rank: 8Rank: 8

帖子
4904
主题
52
积分
33817
在线时间
1352 小时
注册时间
2011-1-13
最后登录
2015-10-22

常驻居民优秀会员

发表于 2013-1-3 00:49:51 | 显示全部楼层
楼主指普通1.5匹机的一般可以