先科空调插上电源指示灯不 亮开不 了机。

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
856
主题
79
积分
4735
在线时间
176 小时
注册时间
2003-11-9
最后登录
2015-12-19
发表于 2012-12-7 20:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台先科空调KFR-32GW/C冷暖空调机开不了机。刚开始检查发现是 空调插座电源线一相断开。接好后插好空调无开机滴的 蜂鸣声指示灯也不亮,量5V正常。CPU;KZ[KACH-32G/CXK]是 2002年12月23日生产的 空调。烦请各位高手帮忙解决--谢谢!

超级版主

Rank: 8Rank: 8

帖子
3547
主题
251
积分
26609
在线时间
1077 小时
注册时间
2010-3-26
最后登录
2025-1-31

优秀会员

QQ
发表于 2012-12-7 22:41:23 | 显示全部楼层
先科?什么时候生产空调了?科龙、格力,有这个型号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
13473
主题
2589
积分
131786
在线时间
5207 小时
注册时间
2002-7-21
最后登录
2015-12-19

终身成就常驻居民特殊贡献最佳版主

QQ
发表于 2012-12-7 23:01:03 | 显示全部楼层
先检查一下复位电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
363
主题
31
积分
665
在线时间
153 小时
注册时间
2007-8-22
最后登录
2015-10-22
发表于 2012-12-8 08:35:03 | 显示全部楼层
先按下应急启动看行不行,不行再查电脑板,能启动就查遥控接收电路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
93
主题
2
积分
1418
在线时间
18 小时
注册时间
2012-11-30
最后登录
2013-4-6
发表于 2012-12-9 09:32:38 | 显示全部楼层
{:soso_e185:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
856
主题
79
积分
4735
在线时间
176 小时
注册时间
2003-11-9
最后登录
2015-12-19
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:45:31 | 显示全部楼层
感谢各位的 回帖!是 4M晶振性能不良造成。谢谢各位的帮助!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2012-12-10 10:19:39 | 显示全部楼层
时钟振荡问题啊,CPU三要素。