碰到一台志高空调不定时显示E3 我去检修时发现室内传感器的插头脱焊了补了一下焊再开机试了一段时间也没出现过E3当时以为修好了到了第二天早上用户又说也是显示E3  (显示E3就是室内传感器的代码)  请教师傅这个是那里问题无激感谢

论坛管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
9493
主题
1075
积分
37890
在线时间
1742 小时
注册时间
2010-2-2
最后登录
2019-9-24

终身成就优秀会员第三次发帖优秀会员

发表于 2012-9-6 17:05:06 | 显示全部楼层
建议直接更换管温探头试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
140
主题
2
积分
286
在线时间
39 小时
注册时间
2011-7-3
最后登录
2014-9-22
QQ
发表于 2012-9-6 22:02:55 | 显示全部楼层
换一个传感器看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
141
主题
45
积分
1371
在线时间
220 小时
注册时间
2011-2-18
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:43:09 | 显示全部楼层
好的我试试谢谢师傅们的指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
1
积分
80
在线时间
2 小时
注册时间
2012-10-9
最后登录
2012-10-13
发表于 2012-10-9 12:01:38 | 显示全部楼层
直接更换传感器