美的空调KFR--75LW/SC1D显示E4

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
120
主题
23
积分
333
在线时间
36 小时
注册时间
2012-8-18
最后登录
2015-10-20
发表于 2012-9-3 15:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
EO4是室外机保护。检查外机控制系统测12V为0V再测低压开关两个接线端已开路,放完冰种更换低压开关,试机正常

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-9-3 15:56:04 | 显示全部楼层
换成我就短接低压开关,不会去浪费氟利昂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
44
主题
12
积分
79
在线时间
46 小时
注册时间
2010-4-23
最后登录
2014-5-22
发表于 2012-9-5 12:54:25 | 显示全部楼层
我也是短接压力开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
606
主题
82
积分
2159
在线时间
315 小时
注册时间
2006-12-4
最后登录
2015-10-17
QQ
发表于 2012-9-5 15:19:03 | 显示全部楼层
你真是有钱,还要去换什么低压开关,22不要钱啊,省点不行吗,换成我就说22漏光了,然后装模做样的在那连接福坛子,弄上半小时,(实际就是短路低压开关)然后收上三四百元。开开心心的回家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
189
主题
15
积分
397
在线时间
68 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2014-8-25
发表于 2012-10-8 15:59:44 | 显示全部楼层
把低压并联,也不需要把氟利氧放了
回复 支持 反对