请问松下一匹左右的空调开十分钟左右室外机就停,室内的风机没有停机,电脑板的传感器查过了,外机没有传感器的,就算外机有问题电脑板都检测不出的,但电脑板不知怎么修,请教高手。
123IMG_20120831_112114.jpg

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-9-1 08:37:17 | 显示全部楼层
很显然是电脑板故障,更换一块试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
17
主题
1
积分
51
在线时间
0 小时
注册时间
2012-2-23
最后登录
2013-2-4
QQ
发表于 2012-9-3 14:59:29 | 显示全部楼层
先更换一块主板试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
10
主题
2
积分
63
在线时间
3 小时
注册时间
2012-4-10
最后登录
2013-6-20
发表于 2012-9-4 19:43:11 | 显示全部楼层
先查一下制冷系统  电流  之类的  毕竟是10分钟了   最后在看电脑板
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
488
主题
20
积分
2725
在线时间
117 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2019-9-10
发表于 2012-9-6 14:48:42 | 显示全部楼层
先测一下去外机的电机电源有电没有?如果有电就是电机的热保护坏了,如果没有电就是主板有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
5
主题
2
积分
30
在线时间
0 小时
注册时间
2012-9-7
最后登录
2012-9-7
发表于 2012-9-7 09:43:15 | 显示全部楼层
去搞一块板子吧,修板子很麻烦的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
5
主题
1
积分
6
在线时间
89 小时
注册时间
2011-7-14
最后登录
2013-4-15
发表于 2012-9-10 12:47:19 | 显示全部楼层
先检查温控探头以及温控到cpu的电压看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
43
主题
3
积分
69
在线时间
11 小时
注册时间
2012-9-17
最后登录
2012-11-8
发表于 2012-9-17 15:54:36 | 显示全部楼层
看一下感温探头,或是电脑板查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
270
主题
14
积分
1300
在线时间
124 小时
注册时间
2007-4-1
最后登录
2015-11-3
发表于 2012-10-6 21:22:26 | 显示全部楼层
先不要换电脑板。把管温、室温换掉应该能解决问题!我遇过这样现象、20K、15K注意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
1
积分
80
在线时间
2 小时
注册时间
2012-10-9
最后登录
2012-10-13
发表于 2012-10-9 11:37:38 | 显示全部楼层
空调里有两种,一种是室温传感器,一种是管温传感器,还是先更换一下传感器吧,更换后还是故障依旧,检查室外机是否有电源输入,如果没有就检查主板,如果有说明压机热保护。