楼主: 乐天派

夏天空调加氟时,氟瓶倒立放好还是正放好?

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
195
主题
15
积分
1319
在线时间
69 小时
注册时间
2006-7-24
最后登录
2020-11-21
发表于 2012-8-22 22:58:28 | 显示全部楼层
正立加绝对安全,不会出现“液击”,加液也比较好掌握。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-8-23 08:02:54 | 显示全部楼层
我加F22绝大部分是立正加,气态,主要是防止瓶中残渣或水分进入系统,压力也好控制。直至瓶中压力低了才加液体。其实没什么区别,因为系统内部就是气态、液态不断转换的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
364
主题
21
积分
1151
在线时间
93 小时
注册时间
2009-1-19
最后登录
2014-9-30
发表于 2012-8-23 15:52:52 | 显示全部楼层
正立的好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-8-24 11:16:10 | 显示全部楼层
一般现在压机都带气液分离器,加到3/4时改加气好一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-8-24 11:19:35 | 显示全部楼层
如果完全没有了,可以抽真空后定量加比较好(加高压)
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
620
主题
60
积分
3020
在线时间
199 小时
注册时间
2006-2-17
最后登录
2014-12-8
 楼主| 发表于 2012-9-1 21:23:05 | 显示全部楼层
加气态氟比较安全,但加氟慢一些。倒立加液态氟,速度快。但要控制好,否则容易液击,对压缩机损害。曾有报道说加液态氟把压缩机击坏了,还有瓶里有杂质的话容易进入空调管路造成故障。