变频器控制水泵,为什么老是烧水泵

  [复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
4
主题
2
积分
7
在线时间
0 小时
注册时间
2008-12-28
最后登录
2009-6-16
发表于 2009-1-4 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个2.2kw扬程为24米的潜水泵,现在用一个2.2kw的变频器来控制,压力定在2.2,频率调整在40hz左右。过了几天水泵就不能用了,从新换水泵,没有几天又坏了,但是吧坏了水泵接到接触器上就能用,这又是怎么了。难道现在这样的技术换不成熟吗?请教各位?

高级维修员

Rank: 4

帖子
82
主题
0
积分
436
在线时间
221 小时
注册时间
2006-3-6
最后登录
2015-12-25
发表于 2009-1-4 21:19:00 | 显示全部楼层
2.2kW的电机配2.2kW的变频器,变频器配小了,自己看看变频器的说明书,看看需要多大的变频器才行。

初级维修员

Rank: 2

帖子
16
主题
4
积分
41
在线时间
2 小时
注册时间
2009-1-26
最后登录
2012-1-6
发表于 2009-1-31 05:20:00 | 显示全部楼层
变频器是配小了,应配3.5-4.5,变频器频率应调在50,应调整变频器里的相应参数,使变频器配合你的电机正常工作。

高级维修员

Rank: 4

帖子
23
主题
1
积分
455
在线时间
1 小时
注册时间
2003-11-21
最后登录
2012-5-28
发表于 2009-1-31 13:12:00 | 显示全部楼层
是不是你那电机不符合变频器的条件!

高级维修员

Rank: 4

帖子
17
主题
0
积分
411
在线时间
0 小时
注册时间
2004-5-28
最后登录
2009-4-22
发表于 2009-2-14 09:58:00 | 显示全部楼层
<p>2.2KW的电机应配3KW的变频器,烧电机的原因是你的变频器没设置好</p>

初来咋到

Rank: 1

帖子
17
主题
2
积分
21
在线时间
0 小时
注册时间
2008-10-1
最后登录
2009-10-10
发表于 2009-2-16 20:47:00 | 显示全部楼层
坏了水泵接到接触器能使用是吗,哪说明水泵是好的哟,是变频器没有调整好,一个可能是起力距,再一个可能是保护电流调整过低

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
114
主题
18
积分
245
在线时间
1 小时
注册时间
2006-2-12
最后登录
2010-8-6
发表于 2009-2-17 13:18:00 | 显示全部楼层
水泵的绝缘不好吧,或是转矩不够吧

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
5
在线时间
0 小时
注册时间
2009-3-12
最后登录
2009-3-12
发表于 2009-3-12 12:23:00 | 显示全部楼层
要设置好参数,否则是不好用的,注意设启动与停止时间等等,

初级维修员

Rank: 2

帖子
70
主题
6
积分
48
在线时间
0 小时
注册时间
2009-3-26
最后登录
2009-8-12
发表于 2009-3-30 17:43:00 | 显示全部楼层
变频器没有调整好

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
156
主题
5
积分
611
在线时间
16 小时
注册时间
2004-3-9
最后登录
2014-11-15
发表于 2009-8-7 00:15:00 | 显示全部楼层
该水泵是工频50HZ的普通电机吧,用变频器40HZ频率带动,首先电机的动力就已经下降,而扬程也高达24米堵转力加大,不烧电机才是怪事呢。好好的电机为什么要加变频器,直接使用就是了,嫌水泵大了可以选小一点的水泵啊。