关于电子膨胀阀损坏导致空调显示“E6”故障的处理指导方法

一、 背景近期总部在审核单据时发现较多因“E6”故障导致频繁更换控制器的问题,经过总部核实是由于机组电子膨胀阀线圈进水导致阀体及线圈短路,从而烧坏主板控制器。针对此类情况,维修人员在维修时并未检测阀体及线圈是否存在异常,由于未找出真正原因从而导致多次更换控制器都未能修好,因此特下发此技术通知指导维修。二、主要内容1.故障现象: 检测空调为“E6”故障。

2.失效机理: 电子膨胀阀线圈导致机器出现“E6”的机理如下:3.检查步骤:① 空调内机显示“E6”故障,并用变频检测仪检测是内机故障还是外机故障。如检测是内机故障,则更换相应的配件即可;如检测是外机故障,则进行下一步判断。② 检查外机主板上控制电子膨胀阀的芯片 ULN2003 器件是否损坏,如发现已损坏则极有可能是电子膨胀阀损坏了,需一次性同步检查电子膨胀阀线圈及阀体是否损坏(方法是检查线圈电阻是否存在短路等异常情况),若损坏则同步更换外机控制器和膨胀阀线圈。

说明: 判断主板上控制电子膨胀阀芯片是否损坏的方法:检查图 1 上的红色圈所示位置是有否烧坏变黑的现象。维修时可注意时间段在 2014 年 6 月-2018 年 5 月生产的 26~35 变频机型,生产日期可在铭牌中查看。维修空调“E6”故障问题时,严禁没有按照上述步骤检查判断出真正的原因之后,盲目更换控制器。
172753sxdfgb3u4ggxgg4u.jpg

172935jgco7w5m7kgggarz.jpg




管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
740
主题
398
积分
49242
在线时间
516 小时
注册时间
2013-6-30
最后登录
2022-10-2
QQ
发表于 2019-7-21 15:39:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,你的微笑让你带走
看帖是修养,回帖是美德,认真回帖是对他人的尊重。发帖也是一种辛勤的劳动、付出,请在分享他人的劳动成果的同时,来一句 ‘谢谢’ 真的不会花费很多的时间,却体现出你接人待物的基本素质与涵养。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1652
主题
0
积分
13618
在线时间
302 小时
注册时间
2019-5-29
最后登录
2024-4-25
发表于 2019-7-22 10:36:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
165
主题
6
积分
1181
在线时间
20 小时
注册时间
2002-12-31
最后登录
2023-9-21
发表于 2019-7-25 13:07:05 | 显示全部楼层
感谢你的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-4-25 10:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表