地源热泵格兰富CH8-30空调一体机开机跳闸的维修

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
80
主题
72
积分
1833
在线时间
8 小时
注册时间
2019-5-11
最后登录
2019-8-21
发表于 2019-6-24 08:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
地源热泵空调一体机维修

故障现象:        开机跳闸,“跳闸”,不是短路就是漏电
服务过程:        打开盖子,一个大压缩机在里面,“地源热泵”一机三用,集成了中央空调,地暖,热水器三个功能,原理也很简单,就是打很深机井把PPR水管埋在很深的地下,大家都知道井水“冬暖夏凉”,夏天利用冰凉井水来给冷凝器散热,把冬天利用温暖的井水给蒸发器散冷,不用“除霜”一直制热,因为蒸发器不会结冰。夏天把冷凝器发出热量通过循环水泵储存到地下,冬天再取出来使用,就是造价偏高。
打开主电源,水泵工作了,一会儿就跳闸了,压缩机还没启动就跳了,看来是水泵问题。打开两个水泵的接线端子盒,准备测量对地电阻,这时发现一个水泵端子盒里有一点青烟冒出,问题一下子找到了,测量了对地电阻只有30欧,拆机一看线圈已经烧毁,找了个绕马达的师傅让他重新绕线圈。另外这个小水泵叫“格兰富”型号CH8-30,丹麦设计,台湾制造。
114752iip97l1iwrhrn0pw.jpg

114752ocxzbdugjlog4z48.jpg
114752oy1ys4cecjzbsbyz.jpg