机型:老式惠而浦3P柜机
故障:时好时坏,坏的时候显示Err(错误)。
这些故障秀才已经心有成竹了!先检查管温检测器,正常。再检查环境温度检测器,也是正常。开机检查线路板供电+5V十分稳定看来必须检查外机了。
外机很简单,一个断路器没有检测线路板(在内机),仔细看看,还有一个压力保护器,正常状态下应该是ON。用万能表检查阻值,10几Ω,我认为很正常。思路至此已经半中断了,回到室内,把内机2只温控一并换掉,开机正常,以为搞定。
不要高兴得太早,你秀才算老几呢 开机约40多分钟,机器停下,继续显示Err。头脑忽然一闪——刚才测量外机压力保护开关好像有10多Ω的电阻,会不会这家伙受热就不好呢?
这时候马上打开窗台,检测压力保护开关阻值,TNND!∞!压力保护开关与我开玩笑鸟!
这时我对老板说:“外机压力保护器牺牲了,如果要回复原状,里面的雪种必须全部放掉,加上更换配件,价格就不会很低了,看着朋友的份上,收费900就行。如果要不讲理的修理方法,我就收费400就行了,保证机器一切正常。但是首先声明:如果雪种不够引起的烧毁压缩机,与我无关。两种方式你自己选择。”
新加坡老姐说了:“能够正常使用就好,今后如果烧毁了,就换新的了。如果不是这台空调制冷很好,我早就换掉了。”
插烙铁,用3cm的导线,把压力开关短接。开机,老姐拎来一扎“百威”啤酒,叫小弟到外面买些小吃,几个人喝酒、聊天。不知不觉已经凌晨1点多了,空调继续工作,似乎有些寒意。收取大洋400,凯旋!洗澡,发帖分享。
同行温馨提示:
空调机不论挂机也好、柜机也好,CPU能够检测错误的,不外有下列几种原因:
a、外机冷凝器过脏;
b、雪种压力不够;
c、内机蒸发器、环境温度检测器不良;
最后的可能就是+5V异常引起CPU发神经了
但愿此贴对你有所帮助,谢谢!欢迎同行指出不足之处,秀才在此谢过!