空调维修中大多数人容易被忽视的细节

有些朋友修空调,提到电压时往往都说某个电压多少多少伏,这个正常那个正常,但往往查来查去转了一圈,最后查出还是电压问题。为什么会这样?测量时选点错误!请看以下几个例子:  

  1,一台机器压缩机过热,已排除风量雪种管路等常见问题,测量外机接线板处电压215伏,打开压缩机接线柱盖子测量CS端电压为186伏,更换过载保护器后正常。这个故障不算难修,但稍不留神便会错判为压缩机坏!提醒:怀疑压缩机问题要先测接线柱电压。 

   2,一台新装机,新房子,装好后通电试机,只要将插头插到插座上,漏电开关就跳闸。安装工没辙,售后上门,测插座220伏正常,换漏电开关无效,怀疑机器有问题,换了一台室内机,故障依旧。后来才查出是装修时电工把这个插座的PE线当做零线用了。提醒:空调引起漏电开关跳闸要注意插座的PE线。 011.jpg

   3,一家饭店有3台2匹机,刚开机时正常,但经常会不定时停机,有时1台停,有时2台一起停,但总会有1台能正常工作,哪一台先停没有规律,停掉的机器过一段时间又能工作。老板是个半吊子电工,他说量过市电有210伏左右,问他怎么量的,他说看见2台空调都停机了,就去空气开关处量了一下。听他这样说,已知大概。将所有空调关掉,过了半个钟重开,3台均能启动,此时测空气开关处电压175伏!将空气开关至电表的铜线由4平方换成10平方的(饭店内还有电饭锅开水器等大功率电器),故障不再出现。提醒:多台机器共用一条供电线路时,要将所有机器开动再测电压。 01202.jpg

   4,一个朋友维修一台格力的风管机,主人家重新装修,线路布暗线。故障是外机不启动,内机风口有风出,手操器显示及操作正常,无故障代码。朋友说该量的电压都量过了,主板至外机的线路已确认无问题,手操器能控制内机,那么手操器至主板的线路应该也无问题,主板及手操器已换过,但主继电器就是不吸合。我到现场检查,先量主继电器线圈两端之间无12伏电压,再量与之相连的ULN2003对应脚位为高电平,证明手操器没有送来主继电器的吸合信号。但检查手操器相应脚位已输出高电平开机信号,马上判断手操器与主板间有断线!原来一根钉子刚好钉中了那组线,更巧的是偏偏钉断了控制压缩机启动那一根。提醒:测电压要从关键处入手才能事半功倍。
20410524.jpg
   5,一家写字楼有3台格力天花机,上午还用得好好的,中午下班,下午再开机就全部不能制冷了。因路程较远,一时又走不开,叫他找个电工去看看供电正常与否,回复说380伏正常,再问他有无维修或更改过供电线路造成错相?回复说他们没有动过线路。我说这情况只能是错相引起,但那电工信誓旦旦说不可能。后来上门,打开外机调整了一下相序,马上搞定!那个电工只有目瞪口呆的份。事后得知,中午时隔壁有施工队挖地沟时挖断了供电电缆,抢修后原先相序被调乱。提醒:坚信自己的正确判断,别被一些假象分散了注意力。