冷库的一些维修方法,冷库正常运行是个什么状态(活塞机)

1 油位必须保证视油孔的1/2(保证其润滑)
010.jpg
2 排气温度。这个要看制冷剂(常用的R22不得高于145℃,对应压力查表)

3 吸气温度必须比蒸发温度高5-15℃(库温减5-10℃等于蒸发温度)。吸气温度和库温相差0-5℃比较合适的。(对应查表)

4 油分离器能自动回油、

5 油温正常应该在40-60℃,(有些机器配有曲轴箱加温的)

6 压缩机油压应比吸气压力高0.15-0.3MP
020.jpg
故障排除

1 压缩机在运行中突然停止工作这个一般呢是保护性停机 (1)低油位,低于保护值继电器动作(检查系统是否漏油,油分是否正常工作) (2)排气压力过高,高于保护值继电器动作(查看冷凝器散热情况) (3)润滑油压力过低,压差保护继电器动作(检查润滑系统) (4)电机过载,(测电流,调整机组负荷使其恢复正常)

2 压缩机运行时排气压力过高(1)冷凝散热不足(检查冷凝设备,水流或者风度) (2)冷凝器积油过多(泄出积油) (3)系统内有空气(调试前必须抽真空宁可耽误些时间,放空法在冷凝器最高端排下试试) (4)系统内制冷剂过多(泄掉多余的制冷剂)
030.jpg
3 压缩机湿冲程(压缩机挂霜)(1)膨胀阀开启过大,回气带液(调整膨胀阀) (2)电磁阀失灵,停机后继续供液。再次开机时带液(更换或维修电磁阀) (3)制冷剂过多,蒸发不良(泄出多余的制冷剂) (4)膨胀阀感温包捆绑的不好或者错误(按膨胀阀说明书捆绑)

4 压缩机不能正常启动,一般电气故障用万能表检查(1)压缩机保护性停机,没处理好。继电器没复位(复位或强行短接处理故障,之后恢复) (2)电源断电,熔断器烧了(检查电源和熔断器) (3)启动继电器或接触器接触不好(更换或者修理) (4)温控器或者传感器故障(用表检查下,损坏就更换) (5)压力控制器设定不合理(按需要调整) (6)压缩机电机损坏(检查各绕阻之间的电阻)