三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 546|回复: 0

格兰仕变频空调故障代码表及简单故障排查方法

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
80
主题
72
积分
1833
在线时间
8 小时
注册时间
2019-5-11
最后登录
2019-8-21
发表于 2019-5-11 09:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

格兰仕变频机故障代码表及简单故障排查方法(v1.0)

以下所提到的仅是简单排查方法,不能作为唯一依据,请维修人员跟据实际情况处理问题!
 
 
 
代码
自制变频挂机
故障排除方法
E1
室温传感器故障
1、请检查传感器是否正常。
2、检测电控板上面的元器件是否正确,是否有短路,电容是否漏电,焊反等。
E2
室内管温传感器故障
1E
室外环境温度传感器故障
2E
室外管温传感器故障
3E
排气温度传感器故障
E3
内风机故障
请检查内风机是否有堵转,电控板的反馈电路及驱动电路是否正常(如AQH2223是否损坏)。
E4
室内面板门开关故障
1、先确认活动面板是否能正常升降。
2、如上面正常,请检查光电开关板的固定是否良好。
3、请检修光电开关板或更换。
E5
室内板和室外板通信故障
1、先检查内外机的连接电线是否正确连接,内外机的L、N、S必须一一对应,不能错位!
2、内机控制板和外机控制板是否能正常工作?
3、检查电控板到端子座上的连接是否正确,接触是否良好?(有可能被护套绝缘了)
4、检查内机及外机的通信电路是否正常(如元件是否有短路、元件是否有贴错、光耦有无装反、三极管是否正常、通信电路24V供电是否正常等)。
E6
E2PROM通信故障
请检查E2PROM电路(如元器件短路、芯片焊反),如故障未排除,请更换内机控制板的E2PROM芯片(正确的)。
P0
IPM模块过压保护
1、一般是直流部分电压是否过高,超过440V。
2、测量3个大电解电容两端电压是否在310V左右。
3、同时检测IC引脚是否有连焊的地方。
4、IPM模块与散热片之间接触不良造成散热不良,或散热膏失效。
5、对于外机是一体板的,由于IPM模板固定螺钉打太紧损坏IPM模块.需更换整板。
P3
电流故障
过流主要分两种:
一种压机启动后检测外机交流电流一直很小,(通过互感器检测)报过流故障。先查看外机火线是否经过互感器,同时看互感器部分电路是否正常。
一种是,IPM模块输出电流很大,一般有负载很重,或压机线线序不一致导致而成,请检测压机启动表现是否正常,线序是否正确,或压缩机是否卡缸等而损坏。
代码
变频柜机
故障排除方法
E0
显示板与室内板通信故障
1、首先检查显示板与控制板的连接线是否正常。
2、检查控制板是否正常运行?最直接的方法是重新上电,看是否有复位动作。
3、如果上面两条都没问题,请进一步检查显示板与控制板的通信硬件电路。
E2
E2PROM通信故障
请检查E2PROM电路(如元器件短路、芯片焊反),如故障未排除,请更换内机控制板的E2PROM芯片(正确的)。
E3
外风机故障
请检查外风机是否有堵转,电控板的反馈电路及驱动电路是否正常,如反馈光耦是否正常。
E4
活动面板开关故障(光电开关故障)
1、先确认活动面板是否能正常升降。
2、如上面正常,请检查光电开关板的固定是否良好。
3、请检修光电开关板或更换。
E5
室外电控硬件故障
可能是由于上电冲激引发的误报,请等待1~2分钟,待故障代码消失后再开机,如果还存在此故障代码,请检修外机电控板(是否有短路、虚焊等)。
F3
室内板和室外板通信故障
1、先检查内外机的连接电线是否正确连接,内外机的L、N、S必须一一对应,不能错位!
2、内机控制板和外机控制板是否能正常工作?
3、检查电控板到端子座上的连接是否正确,接触是否良好?(有可能被护套绝缘了)
4、检查内机及外机的通信电路(如元件是否有短路、元件是否有贴错、光耦有无装反、三极管是否正常、通信电路24V供电是否正常等)
如果外机不工作,请在确认安全的情况下拆下外机电控板,取出的时候检查电控板与散热器之间的绝缘垫片(位于IGBT和二极管与散热器之间)是否起到良好的绝缘作用?电控板与散热器之间的元器件(IPM、IGBT、二极管、桥堆)是否已烧毁(如有烧毁情况切勿再上电)?
F4
IPM故障
请在确认安全的情况下卸下室外机电控板,在拆开电控板时需要确认:
1、在从散热器上面取出电控板的同时注意IPM模块与散热片之间的接触是否良好。(判断为良好接触的标准是:取出电控板后,IPM在散热器上留下的导热硅脂痕迹必须是一个与IPM底部相同的完整的长方块)
2、外机板电路有无烧毁的现象,U、V、W对GND是否短路等。
在把电控装回去的时候请注意元器件的安装孔位与散热器的孔位要对准,绝缘垫片要安放正确,确保能让IGBT、二极管与散热器绝缘,给IPM加固螺钉的时候请注意控制力度。
F5
前门已打开故障(安全保护)
请检测前门的检测开关及电控板上的检测电路。如果没有检测开关,请确保电控板上面的“CN-DOOR”有焊接跳线,以及检查是否有虚焊问题。
F6
内风机故障
请检查内风机是否有堵转,电控板的反馈电路及驱动电路是否正常(如反馈光耦是否正常)。
F7
室温传感器故障
1、请检查传感器是否正常。
2、检测电控板上面的元器件是否正确,是否有短路,电容是否漏电,焊反等。
F8
室内管温传感器故障
F9
室外管温传感器故障
FA
室外环境温度传感器故障
FB
排气温度传感器故障
FC
排气保护
出现此故障代码的原因是排气温度超出110度,请检测系统的冷媒情况及压力状况。
FD
过电流
请检测室外风机是否堵转及压缩机相电阻是否正常。
FE
过压、欠压
请测量电网电压,国标是198V~242V范围。另:如果断电后马上又上电,可能会出现此故障,请等待故障消失后再开机,或者断电1分钟后再上电。
FF
压机启动失败
1、先停机3分钟以上再尝试开机。
2、检查室外机的压缩机接线是否正确,U、V、W三相是否插反?
3、如果外机板上面有E2PROM芯片,请检查芯片是否接插正确,接触是否良好。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-4-26 15:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表