格力变频空调不定时E6故障

格力变频空调,很多会出现开机正常,然后不定时显示E6,多则几十分钟,少则十几分钟出现,故障出现时外机灯不亮,检查结果是副电源停止工作,一开始让人感觉这毛病无从下手,其实处理起来相当简单,把电源部分三个105换了就好了,那三个电阻可不是启动电阻,是芯片过压保护电阻,原因就是电阻阻值变小,芯片误以为电压太高引起的保护,切记。